题目中心
1.相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两侧电流的相位。( ) 2.两相短路故障时,因系统三相不对称会发生零序电压和零序电流。( ) 3.误碰保护使断路器跳闸后,自动重合闸不动作。( ) 4.微机保护每周波采样12点,则采样率为600Hz。( ) 5.在大接地电流系统中,输电线路的断路器,其触头一相或两相先接通的过程中,与组成零序电流滤过器的电流互感器的二次两相或一相断开,流入零序电流继电器的电流相等。( ) 6.系统运行方式越大,距离保护的的动作灵敏度越高。( ) 7.相差高频保护装置中,比相延时是为了躲过系统中短路时的暂态过程。( ) 8.3/2接线可能会使比相式母差保护拒动,并降低制动特性母差保护的灵敏度。( ) 9.为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。( ) 10.某11OKV变电站的一条10KV出线故障,线路电流保护动作但断路器拒动时,则启动10KV母线的失灵保护来切除故障。( ) 11.一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使断路器跳闸。( ) 12.一般微机保护的“信号复归”按钮和装置的“复位”键的作用是相同的。( ) 13.电压降低和频率升高会产生过激磁。( ) 14.220kv系统常规相间距离保护一段、零序电流保护一段都启动断路器失灵保护。( ) 15.某线路装有三段式电流保护,则该线路的主保护是电流速断。( ) 16.对微机保护装置,若失去交流电压后不及时处理,遇有区外故障或系统操作使其启动,则只要有一定的负荷电流,距离保护将误动。( ) 17.电力系统的静态稳定性,系统在受到小的扰动后,复到原始运行状态的能力。( ) 18.线路微机保护在软件上有滤波功能,可以滤掉直流成分,因此零漂稍大不影响保护的计算。( ) 19.闭锁式距离纵联保护可以使第mi段距离保护速动。( ) 20.自动重合闸只能动作一次,避免把断路器多次重合至永久性故障上。( )
×
微信扫一扫
快速购买